Как обновить сервер с версии 9.32 на более позднюю без прав.
|
|
lancewood | Дата: Среда, 10.10.2012, 11:37 | Сообщение # 1 |
0-19 сообщений
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Проблема заключается в следующем: Версия ПО Сервера 9.32 установлены 3 платы 3000H4C +8 приобрел и установил еще одну 3008HT +8 установил драйвера на новую плату, после перезагрузки и запуска сервера появляется невидимое окошко с надписью ошибка ( слово ошибка видно на панели задач) после наж энтера (2 раза) сервер запускается но камер новой платы не видно.
То что нужно поставить новую версию Сервера я понял , так как в версии 9.32 нет поддержки плат 3008HT +8
Проблема в следующем, на сервере есть пользователи со своими правами, и настройки и прочее уже настроенное.
У меня нет пароля Администратора (на самом сервере я даже не могу зайти посмотреть настройки) Человек у которого этот пароль есть, его не дает.
Экспортировать конфиг я в принципе могу попросить сделать, но я не знаю выгружаются пользователи с паролями и что будет когда я втяну конфиг обратно после установки новой версии. Как мне установить новую версию и сохранить все настройки нетронутыми ? Какие файлы конфига за что отвечают, и если их просто скопировать со старой версии в новую, прокатит ?
Прокомментируйте если не сложно.
|
|
|
|
Alexandr | Дата: Среда, 10.10.2012, 13:19 | Сообщение # 2 |
Очень много сообщений
Группа: Модераторы
Сообщений: 600
Репутация: 13
Замечания: 0%
Статус: Offline
| странная ситуация .. человек доверяет переустановку системы но пароль не даёт ) с экспортом\импортом настроек могут быть глюки при переходе на другую версию. добавляется функционал, исправляются баги и т.д. и т.п. вот копировать старые конфиги точно не стоит, мастер импорта настроек как минимум проверит конфигурацию перед применением и лишнее\ошибочное просто не пропустит. нужно сделать так: 1 экспортировать текущую конфигурацию (пусть будет имя 9.32), деинсталировать текущий сервер и удалить вручную папку с остатками после деинсталяции (логи и файлы конфигурации) 2 установить новую версию (к примеру 10.4), сохранить изначальную "чистую" конфигурацию (пусть будет имя 10.4), импортировать конфигурацию 9.32 и если что либо загрузилось не так, то загрузить обратно конфигурацию 10.4 и настроить всё заново. можно отдельно сохранить UserManage.dat от 9.32, в нём хранится информация о пользователях. вот только незнаю сохранился ли формат файла в новых версиях ПО. можно сделать аналогично пунктам 1 и 2, хотя при импорте\экспорте конфигурации пользователи мигрируют автоматически.
|
|
|
|
lancewood | Дата: Среда, 10.10.2012, 15:36 | Сообщение # 3 |
0-19 сообщений
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Спасибо Alexandr Еще возник вопрос После удаления версии 9.32 архив записей останется , Правильно ? После установки версии 10.4 программа попросит создать файловую систему заново, но мне же нужна существующая, как мне не прибить уже существующий архив ? или сервер (умный) при установке сам увидит что есть архив и не будет задавать лишних вопросов ?
|
|
|
|
Alexandr | Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:57 | Сообщение # 4 |
Очень много сообщений
Группа: Модераторы
Сообщений: 600
Репутация: 13
Замечания: 0%
Статус: Offline
| в 9.хх и 10.хх одинаковый способ организации архива, подхватит автоматом. уже в мастере архив будет виден.
|
|
|
|
lancewood | Дата: Среда, 21.11.2012, 12:58 | Сообщение # 5 |
0-19 сообщений
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Отчитаюсь по правам. Экспортировал конфигурацию с версии сервера 9.32, удалил ПО севера в том числе и папку из prog files. установил новую плату 3008HT +8, установил сервер 10.4, все запустилось, Перед импортом конфигурации создал пользователя с админ правами а потом сделал импорт, вся конфигурация втянулась без проблем и мой пользователь остался, тем самым получил права админа. Но немного не так как хотелось, я думал что заменив плату номера камер останутся на местах, но нет Было, расположение плат (Процессор) _________стало (Процесор) 3000H4C +8 (1-8 ) ____3008HT +8 (17-24) Номера камер 3000H4C +8 (9-16) ___3000H4C +8 (1-8 ) 3000H4C +8 (17-24) __3000H4C +8 (9-16)
Сообщение отредактировал lancewood - Среда, 21.11.2012, 12:59 |
|
|
|
Alexandr | Дата: Четверг, 22.11.2012, 11:47 | Сообщение # 6 |
Очень много сообщений
Группа: Модераторы
Сообщений: 600
Репутация: 13
Замечания: 0%
Статус: Offline
| не понял насчёт номеров каналов, поподробнее разъясните. т.е. вместо 3000H4C +8 (1-8 ) была установлена 3008HT +8 (17-24) и номера каналов поменялись с (1-8 ) на (17-24) ?
|
|
|
|
lancewood | Дата: Четверг, 22.11.2012, 18:38 | Сообщение # 7 |
0-19 сообщений
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Quote (Alexandr) не понял насчёт номеров каналов, поподробнее разъясните. т.е. вместо 3000H4C +8 (1-8 ) была установлена 3008HT +8 (17-24) и номера каналов поменялись с (1-8 ) на (17-24) ? Было 3 - 3000H4C +8 (установлены подряд в PCI слоты) нумерация камер начиналась в верхней платы т.е. с платы установленной в верхний слот, вместо нее по причине выхода из строя каналов (входов) была установлена 3008HT +8 (Когда я покупал плату мне пояснили что достаточно просто заменить плату и номера камер не поменяются).
После установки 3008HT +8 на место Верхней 3000H4C +8 нумерация получается сместилась на старой карте камеры были под номерами 1-8 а на новой камеры (каналы,входы) сместились в конец 17-24.
Сообщение отредактировал lancewood - Четверг, 22.11.2012, 18:40 |
|
|
|
Alexandr | Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:50 | Сообщение # 8 |
Очень много сообщений
Группа: Модераторы
Сообщений: 600
Репутация: 13
Замечания: 0%
Статус: Offline
| насчёт нумерации - не поменяется только при замене на аналогичную (т.е. c+) плату. для HT создаётся вообще отдельный класс устройств. для сохранения нумерации её нужно поставить в последний слот. пс - цитировать необязательно, можно просто прочитать предыдущий пост.
|
|
|
|